jiancongai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 179 点
下载积分: 464 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2007-11-22
最后登录: 2017-12-24
查看jiancongai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-29 10:59
各位大侠:
   请问一台FX2N PLC假如要是和两个FX-1PG组成系统,是否可能,又如何编程,内部的BMP是一样的,如何读写数据?请赐教谢谢
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-30 11:13
可以,我最多的见过3U的带3个,2N的也绝对可以带两个没有问题(1PG的手册应该讲了在2N下最多可以带几个该扩展.),至于你说的BMP是相同的,但是使用FROM和TO的时候特殊模块的单元号不同了,所以不用考虑,重合的问题.
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。