台达的触摸屏和台达的PLC以及台达DTC1000温度模块通讯做PID加热控制,温度的读取地址是TEMP--CTRL—1000,我要把这个温度地址的数据传送到PLC里的寄存器D0,以便我利用D0和别的D值(比如D10)做比较计算,我要怎么传送呢?如果用宏指令,那这个宏指令又要怎么写呢?如果不用宏指令,程序又要怎么写呢?大侠,帮帮忙啊,在此先谢过了!
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1136(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-11-27
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-26 19:53
编一个CLOCK宏:
1(2#1@TEMP_CTRL-1000)=(1@D10)
2END