楼主  发表于: 2009-03-26 17:03
现在做一个恒压控制,就是用压力传感器接收现场水压,传入FX4AD,再通过FX4DA控制变频器。我用的压力传感器范围是0-40bar的,FX4AD控制选4-20MA.现在遇到一个问题:就是通过这条指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800转换成实际压力值显示在触摸屏上,但我不知怎么转换。还请各位不吝赐教!谢谢!

brokenhope
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 403 点
下载积分: 779 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2008-12-25
最后登录: 2025-01-09
查看brokenhope的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-27 12:21
谢谢各位!可能我没表达清楚。我用的压力传感器是4-20MA的。现在想实时的将实际压力值显示在触摸屏上。我现在做法是这样:4-20MA对应4AD的数字量是0-1000,实时压力值是从FROM  KO  K5 D800 K1读出,为D800(是数字量)我通过下面转换了一下MUL D800 K40 D970,DIV D970 K10 D830(d830是触摸屏上显示值,触摸屏上设置为显示位数3,小数点后为2)也就是D830=D800*40*100/1000.不知道这样对不对,再请教大家!