brokenhope
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 403 点
下载积分: 779 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2008-12-25
最后登录: 2025-01-09
查看brokenhope的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-26 17:03
现在做一个恒压控制,就是用压力传感器接收现场水压,传入FX4AD,再通过FX4DA控制变频器。我用的压力传感器范围是0-40bar的,FX4AD控制选4-20MA.现在遇到一个问题:就是通过这条指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800转换成实际压力值显示在触摸屏上,但我不知怎么转换。还请各位不吝赐教!谢谢!

yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-27 08:26
你的压力传感器输出也要是4-20mA才行。即0-40bar对应4-20mA.
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-01 09:39
好像不对耶!应该是d800*设定压力/40(bar)才对。至于触摸屏上显示有两种方法,1在程序上算完,在屏上显示。2也可在屏上运算。