现在做一个恒压控制,就是用压力传感器接收现场水压,传入FX4AD,再通过FX4DA控制变频器。我用的压力传感器范围是0-40bar的,FX4AD控制选4-20MA.现在遇到一个问题:就是通过这条指令FROM KO K5 D800 K1,把D800转换成实际压力值显示在触摸屏上,但我不知怎么转换。还请各位不吝赐教!谢谢!
分享
yyhexf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
768 个
工控威望:
555 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2013-08-19
查看yyhexf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-27 08:26
全看
|
小
中
大
你的压力传感器输出也要是4-20mA才行。即0-40bar对应4-20mA.
分享
yyhexf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
768 个
工控威望:
555 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2013-08-19
查看yyhexf的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-04-01 09:39
全看
|
小
中
大
好像不对耶!应该是d800*设定压力/40(bar)才对。至于触摸屏上显示有两种方法,1在程序上算完,在屏上显示。2也可在屏上运算。