    我有用到一个三菱的PLC64点+4AD+4AD+4DA用到一台油压机械上。可是在机械停下来的时候还有油压7KG,这是为什么?用的压力传感器。可是我要修正它的话,要在程式里除以一个好大的数才可以为0?压力传感器也换了。模块也换过来还是一样的。程式也是对的,模块上可以读到数据。
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1136(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-11-13
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-26 16:40
如果油压表是准的,你要把最大跟最小值在plc程序上修正一下,使人机显示值跟油压表一致就行了。我们作的注塑机,热压机都了这样。