用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
75KW/45KW电机该怎么选用接触器。热继电器和电缆!请哥们指点!
上一主题
下一主题
学做工控人
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看学做工控人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-03-24 21:57
全看
|
小
中
大
我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
分享
bailing
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
237 点
下载积分:
1066 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2009-04-24
最后登录:
2024-10-08
查看bailing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-26 15:46
全看
|
小
中
大
多股铜线25平以上,交流接触器200A ,热继电器选用150-170即可
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
75KW/45KW电机该怎么选用接触器。热继电器和电缆!请哥们指点!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问