楼主  发表于: 2009-03-24 21:57
我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
arpawpelf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-30 13:32
接触器大于等于功率除电压,比例:75000/380=190所接触器选200A以上就好。热继电器选0.9-1.15倍额定电流,这是它的调节范围。YJV  50mm2;  (星三角启动)
YJV  70mm2;   (直接启动)