学做工控人
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看学做工控人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-24 21:57
我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
yixufeng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 202 点
下载积分: 826 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-07-22
查看yixufeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-17 09:59
75KW的电机选用35平  50平的电缆。交流接触器选用160A的。热继电器选用150-170即可。
个人看法。

支持