我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
yqh_4977
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 270 点
下载积分: 307 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-11-06
查看yqh_4977的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-17 09:29
35MM2比较合适,接触器选用250-300A的,热继电器整定为150-160左右。