我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
分享
王豪语
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
252 个
工控威望:
369 点
下载积分:
465 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2009-02-23
最后登录:
2018-09-03
查看王豪语的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-26 21:48
全看
|
小
中
大
32楼 发表于: 27天前 只看该作者 | 小 中 大
教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A 由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了
三角形是6根线不错,但接点在接触器,去的电流应该等于会的电流,怎么能说是电线只承受一半电流呢?