楼主  发表于: 2009-03-24 21:57
我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
luyuemin
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2021-07-22
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-02 21:30
电机的额定电流约150A,相电流为150/1.73=87A。故电机接线用25~35平方,运行接触器用160A,Y接用80A,热继电器用90A的。