这要看星三角怎么连接的,1.如果公共点和三角点是并联的,那么公共点和三角点各承受一半电流,那么75KW的电机满负荷运行时大约140A电流,那么公共点和三角点分别承受70A的电流,公共点110A,三角点用95A的接触器足够了。至于线,进线3根:国标50平方就足够了。公共点引到电机的国标35平方,三角点引到电机的国标25平方足够了。2.如果三角点的进线是从公共点的出线端引出来的,那么公共点就承受140A的电流,那么公共点选250A的接触器就足够了。三角点和星点可以适当放小点。至于线,进线3根:国标50平方就足够了。公共点引到电机的国标35平方,三角点引到电机的国标25平方足够了。已经有余量了。