楼主  发表于: 2009-03-24 21:57
我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-29
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-29 12:11
这要看星三角怎么连接的,1.如果公共点和三角点是并联的,那么公共点和三角点各承受一半电流,那么75KW的电机满负荷运行时大约140A电流,那么公共点和三角点分别承受70A的电流,公共点110A,三角点用95A的接触器足够了。至于线,进线3根:国标50平方就足够了。公共点引到电机的国标35平方,三角点引到电机的国标25平方足够了。2.如果三角点的进线是从公共点的出线端引出来的,那么公共点就承受140A的电流,那么公共点选250A的接触器就足够了。三角点和星点可以适当放小点。2楼  发表于: 2009-03-29 15:02
楼上的同志,不要误导人家啊!!!
[ 此帖被小蜜蜂在2009-03-29 15:09重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-29
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-29 15:08
21楼的同志,不要误导人家啊!!!说实话,人家用35平方的进线,我也看到过的,而且到现在一直没出问题啊!用50平方就好了。热继150-170太大了,电机按一般的功率因数0.88算,140A不到一点点,调整电流在140A就可以了。你师傅没叫你吗,热继调整的刻度为电机额定电流0.9—1倍之间。轻载的电机调整0.9倍额定电流。你选150—170A,你打算调多大电流呢?160A?170A?电机过载发热烧了,热继还没跳呢!!你也不分是哪种连接方式,就说要300A的接触器,是不是太草率了点?照你这样的思维方式,不如说个1000A的接触器,可以100年呢!