75KW/45KW电机该怎么选用接触器。热继电器和电缆!请哥们指点!
上一主题
下一主题
学做工控人
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看学做工控人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-03-24 21:57
全看
|
小
中
大
我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
分享
a8897044
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
282 点
下载积分:
859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2007-12-20
最后登录:
2024-09-13
查看a8897044的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-25 11:18
全看
|
小
中
大
35MM就好了吧 为什么要70或则90的线啊?