我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-25 21:41
引用
引用第6楼a8897044于2009-03-25 11:18发表的  :
35MM就好了吧 为什么要70或则90的线啊?

35mm绝对小了,
75KW用:多股铜心钱50MM,选用两个95A这两个接触器并联用作三角形联结用,一个65A的接触器作Y形用!
45KW用:多股铜心钱35MM,选用两个80A这两个接触器并联用作三角形联结用,一个50A的接触器作Y形用!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-25 21:44
引用
引用第9楼雪花飘飘于2009-03-25 19:27发表的  :
75KW的电机选用35平  50平的电缆。交流接触器选用300A的。热继电器选用150-170即可。
个人看法。

交流接触器选用300A的太大了
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-25 21:49
图片:
75KW    大约是150A左右用95A的接器器正好
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-31 20:59
难道说,我公司里面有好几台空压机都是75KW的电动机用线有问题???公司用的是台湾产复盛空压机,台湾的配线应该很标准的!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-02 21:45
引用
引用第32楼绿洲于2009-03-31 21:28发表的  :
教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-02 21:47
引用
是不是120mm2的线就是*5=600呢?
300mm2的线就是*5=1500A呢?
楼主错了,要知道导线是非线性的!