引用引用第6楼a8897044于2009-03-25 11:18发表的 :35MM就好了吧 为什么要70或则90的线啊?
引用引用第9楼雪花飘飘于2009-03-25 19:27发表的 :75KW的电机选用35平 50平的电缆。交流接触器选用300A的。热继电器选用150-170即可。个人看法。
引用引用第32楼绿洲于2009-03-31 21:28发表的 :教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A 由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了