楼主  发表于: 2009-03-24 21:57
我是个电工学徒有个低级问题想问问各位哥们!现有75KW电机一台!我想用Y—三角启动!
但不知道该选用多大的线和接触器与热继电器才适合(我们厂一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用恳请哥们指点一二!
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-30
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-25 19:27
75KW的电机选用35平  50平的电缆。交流接触器选用300A的。热继电器选用150-170即可。