hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-11-02
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-07-21 16:06
我厂想自己做台点胶机,用2个伺服,一个步进控制,请问伺服用开环,还是用闭环控制好呢,其主要区别在哪里呢?FX系列有插补功能吗?请高手指点一二!在下先谢了!!!
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-07-31 10:37
楼主所谓的闭环是什么意思?因为伺服驱动器本身就是一个半闭环系统,它的反馈信号来源于电机轴的编码器。但是受传动机构的加工精度影响(如滚珠丝杠的齿隙等),这个反馈信号不能直接反映被控部件的运动情况。

所谓的全闭环是指在实际的被控部件上安装反馈传感器(旋转编码器或直线编码器),直接将被控部件的情况反馈到定位装置。

可以用FX自带的脉冲输出点带伺服,驱动轴加AB相编码器,接回PLC的脉冲计数器,构建全闭环系统。FX2N-20GM定位模块可以做插补,仅用PLC本体不行。不过20GM采用SFC编程运行,如果采用全闭环系统的话,程序方面会比较复杂。