拆过好几台FX系列的PLC,发现里面用的都是继电器,当然我拆的都是继电器输出的PLC,我就有一个问题,Y0高速脉冲输出也是用这些继电器吗?继电器怎么能实现高速输出呢?要不是用的继电器吧,Y0当作普通输出的时候都可以控制380V的负载,如接触器!那位兄弟知道?谢谢告知
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-23 14:31
继电器能成为高速输出端口吗?请想一下,继电器的开合速度为1800次/小时。

必然为晶体管输出。晶体管输出需要通过中间继电器来实现控制大电流器件。

以上
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-23 15:59
可以用继电器输出“高速脉冲”的哦,但是在低频下使用,使用频率不大于500Hz。

这样的输出频率基本无用,但是玩玩玩具式的步进电机是可以的。