yzk1230
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 203 点
下载积分: 413 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-06-28
最后登录: 2025-01-02
查看yzk1230的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-22 17:20
改造个小设备,想通过PLC控制变频器,达到正反转,频率读写。编写了N回,就是实现不了,求高手赐教。
xiugu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2007-01-10
最后登录: 2021-08-09
查看xiugu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-23 11:25
用三菱专用协议来写RS485通讯,先下载个变频器的应用篇,你看看就会了。
FX1S不支持浮点数,在控制精度上我认为不可取。建议你用FX2N的
如果是FX3U的PLC那么可以直接用指令来控制三菱变频器,不过成本高了。