在三相四極電機軸上裝一金屬感應開關,三菱FX2N系列PLC測量其轉速是这样的: SPD X0 K100 D0,    那西门子S7-200的用什么功能指令???望兄弟们回复一下.
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-21 14:46
意思就是西门子里面没有直接可以使用的测速指令,你需要自己处理,大约可以用单位时间内的输入脉冲量来换算成转速。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-22 13:40
引用
引用第4楼100fen于2009-03-22 11:51发表的  :
計算脈沖量又用什麼指令。


你可以再找找看,我所见的指令中试没有滴。

脉冲量用计数器计数;需要高速的话就参照一楼的答案。