andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-20 16:32
我是一个西门子PLC的初学者,一些基本的程序还可以,但现在遇到一个问题就是,我们选用的的S7-200CN的CPU226,因需要和profilebus协议的网络通讯相连接,不知道应该怎么编写程序,应该注意些什么?望高手给提供宝贵的指导意见。

比如我想把Q0.0的输出状态,传送到上位机,应该怎么才能先到V存储器,再送到上位机,能给个程序是最好了

还有数据传送的字节数和偏移量是根据什么来确定的?

PS:我们仅仅用了24个输入和15个输出,因此没有其他的扩展模块,仅用一个EM277
[ 此帖被gaoziyuan在2009-03-21 10:31重新编辑 ]
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-20 16:42
自己先顶一下,让高手看到
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-21 10:15
引用
引用第2楼cvlsam于2009-03-20 17:23发表的  :
問題你是和誰通訊?和PC上的CP5611?因為EM277僅能做DP從站,而如果你不是HMI或者PC的話,由誰來做主站呢?

Regards


是和PC上的5611,我就是只做从站,怎么编程才能把我的输出状态传送到PC啊
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-21 15:48
自己顶一下