楼主  发表于: 2009-03-20 08:50
图片:



[]  三菱网站没有FX2NPLC高手?这样用的不行?
我们就是这样用的,为什么许多网友说不行呢?至于有网友问为什么这样接,原因:1:PLC的24V电原容量不够;2:新FX2NPLC说明书上讲的只能是24V负极输入,但我们习惯正极输入,并且许多机器的接近开关是PNP的,只能是正极输出.         这样接即能用NPN的接近开关,也能用PNP的接近开关,加上FX2NPLC说明书上讲的输入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三种接法.此贴被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新编辑 ]
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-20 08:59
三菱网站没有FX2NPLC高手?这样用的不行?
我们就是这样用的,为什么许多网友说不行呢?至于有网友问为什么这样接,原因:1:PLC的24V电原容量不够;2:新FX2NPL说明书上讲的只能是24V负极输入,但我们习惯正极输入,并且许多机器的接近开关是PNP的,不能用24V负极输入,FX2NPL说明书上只讲了负极输入,但在实际中有高手开发出了另外二种正\负极可随意调换的接法.按PLC接线图也能这样接
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-20 16:34
你用过吗?我正在用!没见过就不行?你找个PLC试试,如果行就发个:工控是随着开发者\使用者的提高而不断提高的!我的邮箱:aabbcc296@163.com
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-24 08:36
引用
引用第19楼angelagent于2009-03-23 21:50发表的  :
理论上共24V可行,相当于你PLC的24V完全不使用(COM空)。PLC的COM端千万不能使用,否则就会形成环流。
另外等电位点最好选择共N ,即负端共用。共用负端就一点都没问题
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-24 08:40
引用
引用第19楼angelagent于2009-03-23 21:50发表的  :
理论上共24V可行,相当于你PLC的24V完全不使用(COM空)。PLC的COM端千万不能使用,否则就会形成环流。
另外等电位点最好选择共N ,即负端共用。共用负端就一点都没问题

19楼:"等电位点最好选择共N ,即负端共用."是什么意思?讲详细点,好吗?
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-24 22:53
欢迎对4种接法讨论!有条件的可以依次接,行的,我用过!
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-25 17:59
引用
引用第27楼易志刚于2009-03-25 08:33发表的  :
除了PNP的有时没办法这样用一下(不推荐)
图上NPN的和外接开关电源的你又何苦来着?

回复:NPN的接近开关多,PLC上的24V容量不够
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-25 18:09
引用
引用第26楼易志刚于2009-03-25 08:30发表的  :
细看了一下,楼主是想钻牛角尖呀!
从图上看第一和第四个图是不能用的,
第一个不是PNP输出的吗?楼主你看看你接的线。
每四个就不用看了吧!会烧坏光耦的。
第二和第三个图能用,但我还是不推荐用。
.......

易志刚:你可以4种接法一个个试,每一种接法都行,因为输入是双向发光二极管
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-26 22:48
真的没人这样接过吗?
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-27 20:29
引用
引用第32楼chenlf于2009-03-27 07:46发表的  :
这样接虽然可以用,但不便别人维修或改装,因为它不符合常规。

为什么呢?请32楼讲解一下!
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-28 08:50
引用
引用第34楼chenlf于2009-03-27 22:22发表的 如Re:weRe:三菱网站没有FX2NPLC高手?这样用的不行? :



如果别人没细看,为了测试某个输入点直接把com跟该点连接会怎样?你分析.
再说有pnp输入的plc你干嘛要这样接,还多用个开关电源.

这样接COM与X不能连接,连会短路。
多用个开关电源是因为接近开关多,PLC的24V容量不够。
有pnp输入的plc,但FX2N却不是。我们用的FX2N的占绝大多数。厂家提供的机器,这二种接法最多,FX2N说明书上的接法反而少,不知为什么。
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-03-29 08:25
引用
引用第36楼monkey2005于2009-03-28 11:02发表的  :
3楼已经告诉的很明白了。

3楼真的明白吗?他恐怕没见过这样接的吧?
  • «