楼主  发表于: 2009-03-20 08:50
图片:



[]  三菱网站没有FX2NPLC高手?这样用的不行?
我们就是这样用的,为什么许多网友说不行呢?至于有网友问为什么这样接,原因:1:PLC的24V电原容量不够;2:新FX2NPLC说明书上讲的只能是24V负极输入,但我们习惯正极输入,并且许多机器的接近开关是PNP的,只能是正极输出.         这样接即能用NPN的接近开关,也能用PNP的接近开关,加上FX2NPLC说明书上讲的输入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三种接法.此贴被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新编辑 ]
易志刚
易志刚
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2009-01-08
最后登录: 2021-07-09
查看易志刚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-25 08:15
这样接可行,我试过。但我不推荐用此种方法。
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
易志刚
易志刚
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2009-01-08
最后登录: 2021-07-09
查看易志刚的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-25 08:30
细看了一下,楼主是想钻牛角尖呀!
从图上看第一和第四个图是不能用的,
第一个不是PNP输出的吗?楼主你看看你接的线。
每四个就不用看了吧!会烧坏光耦的。
第二和第三个图能用,但我还是不推荐用。
从某种意义上讲楼主还是一位很钻研的工控人才呀!
我也会用其他的办法接线偿试,比如我可以用FX的解密软件解开F940屏的[密码等。
支持一下!!!
3楼  发表于: 2009-03-25 08:33
除了PNP的有时没办法这样用一下(不推荐)