楼主  发表于: 2009-03-20 08:50
图片:



[]  三菱网站没有FX2NPLC高手?这样用的不行?
我们就是这样用的,为什么许多网友说不行呢?至于有网友问为什么这样接,原因:1:PLC的24V电原容量不够;2:新FX2NPLC说明书上讲的只能是24V负极输入,但我们习惯正极输入,并且许多机器的接近开关是PNP的,只能是正极输出.         这样接即能用NPN的接近开关,也能用PNP的接近开关,加上FX2NPLC说明书上讲的输入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三种接法.此贴被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新编辑 ]
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-10 15:30
怎么没人说到重点。
说明书上明确说的,+24V端子(本身就是电源),请不要从外部供给电源,看看图纸,+24V端子不是接外部电源的正接就是负,图二将+24V端子悬空就可以了。可能这样不按常规接线也能正常工作,但谁也想不到会出什么样的问题。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-10 15:33
补充:外部电源负与COM接。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,