clcljb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 223 点
下载积分: 686 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2022-09-08
查看clcljb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-19 13:02
描述:梯形图
图片:
我想做一个小的演示,就是fx1n的plc按下x0后输出y0,通过改变 d0的数值来改变y0的接通时间,应该挺简单的,可我编出来不对啊,各位老师指点,最好发个梯形图图片上来啊,(上边是我编的啊,可是不行啊,大家看看哪有问题啊,请指点啊,或者编个正确的看看啊)
[ 此帖被clcljb在2009-03-19 13:11重新编辑 ]
caliter02
hello ,你们好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-10-29
最后登录: 2018-04-24
查看caliter02的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-27 16:42
你定时器的设定的值存放在d10中,但你为什么是通过改变d0的值呢,这对定时的时间并没有影响哦
caliter02
hello ,你们好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-10-29
最后登录: 2018-04-24
查看caliter02的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-27 17:51
引用
引用楼主clcljb于2009-03-19 13:02发表的 三菱plc调整时间的问题 :
我想做一个小的演示,就是fx1n的plc按下x0后输出y0,通过改变 d0的数值来改变y0的接通时间,应该挺简单的,可我编出来不对啊,各位老师指点,最好发个梯形图图片上来啊,(上边是我编的啊,可是不行啊,大家看看哪有问题啊,请指点啊,或者编个正确的看看啊)

如果你是想用d10数据寄存器来存储定时器的设定时间的话,那么改变定时的时间有两个方式:
第一是直接修改d10的值,这在触摸屏中可以做到;
第二是如果像你说的那样要通过改变d0的值来改变接通的时间的话,那么你必须得加 mov  d0  d10  这条语句,把d0中设置的时间传送给d10才行啊,在触摸屏中直接修改d0的值就行了。
不知道这么说你明白了没有?