fuguilong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 196 点
下载积分: 536 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2008-08-28
最后登录: 2024-06-10
查看fuguilong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-19 07:11
      本人用台达DVP14ES 的PLC,用电脑监控,发现时间继电器有面的线圈不通.就是前面到时间继电器触头都通了,就后面联上的Y3就是不得电
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2025-01-04
查看fcq417的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-19 16:27
先看是否为双线圈输出,先排除程序问题,然后才是硬件问题,正常情况下不会出现你的问题,肯定是什么地方用到Y3,导致在此处不输出了。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236