alfer0909
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看alfer0909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-18 13:56
三菱Q系列PLC与三菱变频器通讯,编写程序中的MOV H3005 D100,其中的H3005代表变频器的什么参数,还有MOV H4530 D101,H4530又代表什么参数呢?请教各位大侠。
alfer0909
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看alfer0909的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-19 10:02
补充一下,我这个是个PLC与12个变频器通讯的例子,
通讯代码是G.OUTPUT U2 D60 D100 M0
D60=K2,D61先清零,D62=78
然后就是写入数据MOV H3005 D100
                                MOV H4530 D101
                                               ...
                                             ......
                             MOV  H3005 D112
                            MOV H4531 D102
以下10个变频器类同于上面的,按照楼上的说法,H3005-----H05----ENQ----通讯请求
                                            H4530-----HE0------HE0
为什么前面的数字专程ASCII码,而后面的05还是05呢,如果转成ASCII码,后面的05会转成什么呢?