我用的中间继电器触点产生很大的电弧,我在触点加灭弧器作用不大.
然则我 就在触点并联了一个电容,再并联一个电阻,这样子电弧就很小了
但是电阻与另外一个继电器形成了一个回路.电阻2K.
是不是有问题/?????
电路图如下:
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-18 11:49
全看
|
小
中
大
如果把电阻跟电容串联后接到53和55之间的话,根本起不到灭弧的作用,现在并联的样子还能灭弧,只是我要接通YV1的话,YV2也有电流通过,只是电流很小,不过YV2两端还有较大电压,这该怎么办?谢谢各位的回复
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-03-19 10:09
全看
|
小
中
大
YV1、YV2是电磁阀,可以不接二极管,我用电容2J104和电阻12K并联做实验,KA1和KA2都并电容和电阻,KA1、KA2闭合产生的电弧少很多,但是比如我接通YV1,YV2也有电流通过,只是很小,电磁阀的线圈还不能启动,但两端有电压,这会影响整个电路吗?麻烦各位指教
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-03-19 15:56
全看
|
小
中
大
电容与电阻串联,应该是灭弧器吧,灭弧器可能对线圈起作用,但对触点不起作用,我已经这样接过了,没有用,才考虑用电容与电阻并联试试看,灭弧效果还可以,但不知道这样的电路可靠不,有谁这样接过?我实在不敢肯定能不能这样接,实在不行,只能换不带座的中间继电器了,中间继电器容量大,应该不会产生电弧了,可这样的话,我这批带座的继电器就没用武之地了,谁还能给我想想办法?
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-03-19 16:03
全看
|
小
中
大
如果把电阻省掉,电容没法放电,它两端电压有240V,电不死人也会麻人啊,对以后维修不好,减小C的电容值也不是很好,我拿两个2J104串联,按理说电容值减小了,但是这样的话灭弧效果还没拿两个电容并联效果好,还有什么办法吗?
分享