沐秦她爹
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-17 13:39
前段时间看了一个帖子,是用三菱PLC配合触摸屏设置密码达到时间限制的目的。有个问题一直没想清楚,就发上来请教一下。(应该很多人看过 )该帖子的主要内容是:





我的问题是:1、上文的“相应触摸屏的提示并没有关掉”,应该是密码输入框。在设定时间到达之前,那不是可以看到吗?是否有办法在没到之前,看不到;时间到后,才能看到?
                        2、与1问题有关联。可否将密码输入框放在一个弹出窗口中,时间到达后出现? 问题来了,这时PLC已经STOP了。窗口切换元件都归零,那么该弹出窗口根本不会出现,或者出现后消失?怎样让其在时间到达后该窗口始终在最上层,或是作为覆盖窗口?
 
哪位达人能指点一下,非常感谢!
 





沐秦她爹
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-18 14:13
哪位达人能指点一下,非常感谢!