我以前更换PLC电池,都是在关机状态下,在3分钟之内更换完毕。现在在一家新公司做,他们都是带电更换,我尝试了一次,也未发现不妥。
请问大家是如果做得?两种方法哪个更合理?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-06 10:15
这个问题要看具体的是什么品牌的了,三菱FX系列的说明是断电,在要求的时间内完成。SIEMENS 的S7-318/400系列的是要求在带电状态下更换。而OMRON的有的系列是必须拆下模块才能换电池,这种情况就是想带电换也办不到。         