FX2PLC输入这样接,谁能解释?输入COM与输入COM\左边的圆点端子\PLC以外的24V稳压电源的负极短接,各个X输入端子与PLC以外的24V稳压电源的正极短接.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-15 17:11
引用
引用第1楼aabbcc296于2009-03-15 13:15发表的  :
注意了吗?RUN端子是接线的,它不输入PLC以外的24V稳压电源的正极电压24V+,PLC就不能运行!谁能当当老师,讲一讲?
另:修正"FX2PLC输入这样接,谁能解释?输入COM与输入COM\左边的圆点端子\PLC以外的24V稳压电源的负极短接,各个X输入端子与PLC以外的24V稳压电源的正极短接"


你注意到了吗?FX2机型无RUN开关,因此需要在RUN触点上接线,给个24V电源,相当于----------| M8000|-------------------(RUN)-----,如果改为一个开关的话,那么就成为开关闭合程序运行。

而对于后续的问题,触点需要提供电源来驱动,这在PLC接线中是很正常的事情,没有需要什么解释的,干接点啊,需要提供电源的。