360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-11-23
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-14 18:32
]PLC漏型机的输出回路 : +24V经过负载至Y点再到COM 到电源0V    是否可以改成:+24V经过Y点到COM 经过负载到电源0V    
360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-11-23
查看360820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-14 20:47
如果是独立的,没有公共点   Y0--COM0        Y1---COM1        Y2  ----COM2    ............................