]PLC漏型机的输出回路 : +24V经过负载至Y点再到COM 到电源0V    是否可以改成:+24V经过Y点到COM 经过负载到电源0V    
xueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-14 20:14
不可以,COM是电流的公共回路,是不可以接负载的