求助FX PLC 与7台欧姆龙温控 还有2 台台达变频器,通信 外围接线和程序谁有教我下谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2589 分
在线时间: 9497(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-05
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-15 22:11
这个问题似乎我上次已经说过了~~这种情况下,欧姆龙的温控表与台达的变频器要支持Modbus通讯,但是你FX的使用Modbus通讯恐怕不是人人能玩的。

所以我建议你咨询一下庆同贸易(021-62521122),他们有Modbus界面转换模块销售,将他们的模块连接到你的PLC的通讯口,也可以是通讯扩展卡或者ADP的通讯口,然后他们模块的另一端接温控器与变频器来实现Modbus,通过他们的模块,就将温控表与变频器的Modbus地址映射到你FX的数据区D中去了,你只要读D区的内容就可以了。

如果你不买他们的模块,那么通过Modbus通讯,外围接线非常简单,前提是你的温控表与变频器都是RS485接口,连接就可以了,不要忘记要接驳终端电阻。