红亮
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 373 点
下载积分: 730 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2007-07-01
最后登录: 2024-11-18
查看红亮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-13 17:41
前阵子做了一台机,刚开始运转正常,但今天却出了点问题,刚开机运转正常,但过一个多小时后输出点Y0就会比正常输出少输出一半。就是隔一次才输出。停机再启动又正常,一会儿又是同样问题。但又没有规律可寻。查查程序没看出啥问题,怀疑是PLC问题。我用的是两台FX1S 1:1联机,通过FX1N-485BD通迅。用文本显示器做人机。附程序样本,
a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-13 19:50
我粗略看了一下,你把M42和T4互相互锁一下看看了!