zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-02-22
最后登录: 2015-11-02
查看zhouyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-13 15:43
最近要做一套步进电机驱动的定位系统:
用到PLSY  脉冲输出指令
   —[   PLSY     K20    K3000  Y000]
在仿真的时候没有反映  这是为什么呢、
我的理解   以每秒20个脉冲   输出给Y000   计数3000后停止   对吗
幻想----------设计的灵魂
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-24 22:27
30楼 解释的经典  

S1 脉冲频率  20HZ     S2 脉冲个数 3000   通过Y0来输出
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com