用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于PLSY指令的请教
上一主题
下一主题
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2009-02-22
最后登录:
2015-11-02
查看zhouyang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-03-13 15:43
全看
|
小
中
大
最近要做一套步进电机驱动的定位系统:
用到PLSY 脉冲输出指令
—[ PLSY K20 K3000 Y000]
在仿真的时候没有反映 这是为什么呢、
我的理解 以每秒20个脉冲 输出给Y000 计数3000后停止 对吗
幻想----------设计的灵魂
分享
dengxiong
东莞金山机械有限公司专业制造各类pu高、低压发泡机。适用于生
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
194 点
下载积分:
530 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2008-12-07
最后登录:
2022-01-20
查看dengxiong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-15 21:09
全看
|
小
中
大
发3000脉冲,频率为20
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于PLSY指令的请教
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问