最近要做一套步进电机驱动的定位系统:
用到PLSY  脉冲输出指令
   —[   PLSY     K20    K3000  Y000]
在仿真的时候没有反映  这是为什么呢、
我的理解   以每秒20个脉冲   输出给Y000   计数3000后停止   对吗
幻想----------设计的灵魂
ljy5602
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 382 个
工控威望: 2520 点
下载积分: 0 分
在线时间: 979(小时)
注册时间: 2008-02-11
最后登录: 2024-12-21
查看ljy5602的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-13 22:17
表示发20个脉冲,脉冲频率为3000HZ