最近要做一套步进电机驱动的定位系统:
用到PLSY 脉冲输出指令
—[ PLSY K20 K3000 Y000]
在仿真的时候没有反映 这是为什么呢、
我的理解 以每秒20个脉冲 输出给Y000 计数3000后停止 对吗
幻想----------设计的灵魂
分享
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
703 个
工控威望:
637 点
下载积分:
1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2006-11-23
最后登录:
2023-12-20
查看杨康的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-04-26 16:57
全看
|
小
中
大
怎么有各式各样的答案啊?
这个是很常用的脉冲输出指令哦,三菱PLC中[ PLSY K20 K3000 Y000]是指从Y0端口输出3000个脉冲,脉冲频率是20Hz, 楼主说的本来就没错啊