zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-02-22
最后登录: 2015-11-02
查看zhouyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-13 15:43
最近要做一套步进电机驱动的定位系统:
用到PLSY  脉冲输出指令
   —[   PLSY     K20    K3000  Y000]
在仿真的时候没有反映  这是为什么呢、
我的理解   以每秒20个脉冲   输出给Y000   计数3000后停止   对吗
幻想----------设计的灵魂
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 704 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2006-11-23
最后登录: 2023-12-20
查看杨康的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-26 16:57
怎么有各式各样的答案啊?      这个是很常用的脉冲输出指令哦,三菱PLC中[   PLSY     K20    K3000  Y000]是指从Y0端口输出3000个脉冲,脉冲频率是20Hz, 楼主说的本来就没错啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(canjian1986)