砖机主机是S7-200CN和KTP-178触摸屏,堆高机是FX1S-30MR,,现在发现开机送电零线带电,不开就没有零线带电的现象,请问是PLC的电源还是比例阀放大器让它的零线带电呀?
ljl5130
中国工控!雄起!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2024-09-28
查看ljl5130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-12 11:22
零线地线一定分开,地线可靠接地。