请问在图中DB10.DBD76,和DB10.DBD200中的数值怎么模拟才可以让M1002.3有输出
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-12 08:53
全看
|
小
中
大
DBD76的值要小于DBD200中的值才能使M1002.3有輸出