我用三凌二NPLC与2AD和变频器连接,用触模屏操作各功能,运行时屏上设定30H,变频器也显示30HZ,运行正常,可运行一段时间电机转速下降,变频器显示10HZ左右而屏上还是显示30HZ,电机发热历害,请问各高手是怎么会事。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-16 18:39
楼主查一下在运行过程中负载是否发生突变,变频器容量和电机功率是否匹配?选用的是普通电机还是带有强拍风的变频电机,要是冷却风扇装在电机轴上进行冷却的话10Hz频率运行时间长电机发热是正常现象,只要保持在70度以内是没有任何问题的,看一下故障时变频器面板上的输出电流是否超出电机的额定电流,PLC输出给变频器的信号是否正常,一切正常的话如果故障依然不能排除,请楼主对照电机数据把电动机名牌上的参数输入变频器,然后再给变频器运行一次自整定试试,要是还不行的话可能是变频器有问题,换一台变频器试试。