楼主  发表于: 2009-03-11 11:38
我用三凌二NPLC与2AD和变频器连接,用触模屏操作各功能,运行时屏上设定30H,变频器也显示30HZ,运行正常,可运行一段时间电机转速下降,变频器显示10HZ左右而屏上还是显示30HZ,电机发热历害,请问各高手是怎么会事。
jwm
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2022-07-17
查看jwm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-04 20:19
引用
引用第5楼luauto于2009-05-04 14:56发表的  :
应先看看,模拟量的值,在定

加一电压表查看电压是否变化,判断是变频器故障还是plc故障。