为什么我们公司每个月功率因数都是0.79至0.80无法到0.9,也有功率补偿柜为ABB品牌,求教各位怎样才能增大功率因数,我们公司负载主要为电机及一些加热负载!
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-13 15:41
你们的补偿柜测量用的互感器是不是测总电流的,如果不是的话,就不能准确测量。另外你们是高压补偿还是低压补偿,电力部门计量是高计还是低计,这些要先搞清楚才能回答你的问题。