为什么我们公司每个月功率因数都是0.79至0.80无法到0.9,也有功率补偿柜为ABB品牌,求教各位怎样才能增大功率因数,我们公司负载主要为电机及一些加热负载!
wujunchinayf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 284 点
下载积分: 572 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2023-10-24
查看wujunchinayf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-10 18:08
一般是补偿电容老化。控制仪功率因数为1,电表显示是多少?检查互感器有没断路。如果变压器长期空载功率因数也低。