为什么我们公司每个月功率因数都是0.79至0.80无法到0.9,也有功率补偿柜为ABB品牌,求教各位怎样才能增大功率因数,我们公司负载主要为电机及一些加热负载!
szz987
孤家寡人
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 972 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 68594 分
在线时间: 456(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2024-11-15
查看szz987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-10 19:11
一般的情况,要注意补偿器的运行情况(前提你们负荷是满功率,最少一半以上),功率因数值不低于0.9如果长时间在0.9一下,就要检查电容容量,电容接触器是否正常(有时连线容易被烧毁)还有补偿器的问题!!如果电容器全部投入还达不到百分之90以上,就要考虑是电容补偿的容量小,需要更换电容器!!!如果负荷是满功率,最少一半以上,电容不投入,应该是补偿器的问题!!