cx1986426
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cx1986426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-10 12:42
我的程式里有这个语句,而且整个程式就这一句.通过监控,明显断路,但其输出正常,不知道为什么?请高手给分析下.
不会发图,我描述下.
就一个常闭开关链接一个常开开关,然后接一个灯的输出.很明显常开开关是断路,但灯还是一直在亮,这是为什么?谢谢各位高手指导.
cx1986426
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cx1986426的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-10 12:51
怎么强制了 ????整个程式里没有第2个控制那个输出的路了啊.就那一句.
cx1986426
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cx1986426的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-13 11:01
謝謝各位,我解決了.NND,原來是寫程式的給的注釋出了問題.根本不是那路輸出.