再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-09 15:02
变频器在一秒钟内频繁的升降速是否会对变频的性能及寿命有影响?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
pihailin
活到老学到老
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2008-02-23
最后登录: 2024-12-03
查看pihailin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-25 09:58
把加速 减速时间调整一秒 负载惯性不大没问题的 如果加减速时间调整太小 大惯性高速60HZ在很短时间减到20HZ变频器需要制动刹车 这时电机和变频器都会严重发热 变频器还会过压报警 减速时间长一点当然没问题 加速时间过短负载重电机马上高速运转 会对机械设备有冲击 很简单如果你开车以80时速奔驰立即刹车你想想后果 同样的道理 如果你开摩托车一档油门突然加大你不冲上天才怪呢 什么样的设备什么样的负载性质 合理选择加减速时间是有学问的。 在很短的时间内要求立即停止电机必需加机械制动和变频器配合...........................