shuaigeshi
蛰伏......
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-08 14:10
三菱的FX2N   谁能讲讲M8034的用法  我用SFC做了个小程序 希望能用M8034作为急停  可为什么运行M8034后 实际PLC上没有输出(PLC上灯没亮 也就是继电器没吸和) 但是GX Developer上监视是却看到有输出....这是什么原因  M8034不是禁止输出的么  

还有顺便问一下 PLC内部实时时钟有没有小时和分钟 就是调用后显示几点几分的
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-05
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-08 16:13
PLC上没有输出(PLC上灯没亮 也就是继电器没吸和) 但是GX Developer上监视是却看到有输出....这是什么原因  M8034是禁止输出的么  


既然PLC没有了输出,那不是已禁止输出了吗?你还想要它怎样
第二个问题去看手册
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
  • http://zxc6688.ys168.com/
    zxc6688
    工业自动化是我们的目标
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 3994 分
    在线时间: 174(小时)
    注册时间: 2007-09-11
    最后登录: 2024-01-05
    查看zxc6688的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-03-08 21:12
    引用
    引用第2楼shuaigeshi于2009-03-08 16:33发表的  :


    查到了...D8018~D8013

    我知道M8034禁止输出 PLC上也确是做出正确反应了 为什么GX Developer监视状态看到仍然有输出 并且程序还在继续运行



    你应该去看一下PLC的工作原理,如果看懂了,就不会在这个问题上有疑问了。
    假如程序不运行了,怎么去执行M8034,想解禁呢?怎么办
    用软件监视的并不是PLC的物理输出点。

    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(chn-长江) 感谢分享!
  • http://zxc6688.ys168.com/