楼主  发表于: 2009-03-08 01:03
站长你好!
       我想用三菱(FX2N-80MR)做主站.分别用两条通信线连接,不同地方的两个从站(距离主站大约有50来米吧).要求:主站有输入,输出.其中一个从站有10个输入;16个输出.另一个从站有8个输入;8个输出.请问主站同两个从站通信要用什么模块?两个从站又用什么模块?
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-12-12
查看791891的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-21 14:57
  用485模块接好,属于N;通讯,要注意特殊继承器