用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教编码器问题
上一主题
下一主题
jyq102322
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
425 个
工控威望:
331 点
下载积分:
959 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2008-10-29
最后登录:
2022-07-19
查看jyq102322的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-03-05 19:13
全看
|
小
中
大
原机器的电机带编码器是只作顺时针旋转,由于工作需要要改成正反转在不改原机程序的情况下,编码器正反转送给新增的plc的是正反转,送给原机的是只作顺时针,请教编码器的180度正转与180度反转(A+ , A- , B+ , B- , C+ , C-) 信号输岀转化成只作360度正转输岀.让原机读取的是正转,让新增PLC读取的是正反转,或者经过新增PLC处理成全正转再送给原机, 我见有人改过但不知如何改? 谢谢!
[ 此帖被jyq102322在2009-03-24 20:03重新编辑 ]
分享
清风顽子
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
210 点
下载积分:
1795 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2009-02-27
最后登录:
2024-11-15
查看清风顽子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-07 13:32
全看
|
小
中
大
我也顶一下希望遇到高手帮忙,我也好学习一下!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教编码器问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问